탑가스코리아 주식회사

Copyright © 2025 www.www.topgaskorea.com.
All Rights Reserved.
사이트 내 전체검색

제품소개

가스산업 안전분야의 제품과 기술의 21세기 대한민국 대표기업

DA-73P/N_예비전원

다회로, 방폭형, 분리형 제품으로 탐지부는 1종, 2종 폭발위험 지역에 사용할 수 있으며 4~20mA 표준전류 신호로 수신부에서 폭발위험 지역의 가스누설을 정전시에도 모니터링 할 수 있는 예비전원 내장형 다 회로 제품입니다.

첨부파일

본문

702f7e52a86322d2b0b548b65a083028_1737443417_7128.jpg
 

모델안내
D A - 7 3 P 03
가스누설경보기(Detector) 디자인 TYPE - 공업용 다회로 3 : 예비전원 내장 P : LPG 용
N : LNG 용
02 : 2회로
03 : 3회로
.
.
** : n회로
수신부
모델 DA-73P DA-73N
· 형식 AC220V, DC16.8V, 분리형, 공업용, 확산식, 즉시경보형, 접촉연소식, 확산식, LPG용, 방폭형 AC220V, DC16.8V, 분리형, 공업용, 확산식, 즉시경보형, 접촉연소식,, 확산식, LNG용, 방폭형
· 전원 100~240Vac (50~60Hz)
· 예비전원 DC16.8V, 600mAh, Ni-Cd
· 적용가스 액화석유가스(LPG) 액화천연가스(LNG)
· 경보농도 1차 : 15%LEL, 2차 : 25%LEL(21~50%LEL 설정가능)
· 소비전력 8.1W (3회로)
· 검지범위 0~100 %LEL
· DISPLAY 3 DIGIT FND & LED DISPLAY (ICON)
· 복귀방식 수동
· 경보출력 1) 전압신호 : 평상시 5Vdc , 경보시 DC10Vdc
2) 전류신호 : 4~20mA (0~100%LEL)
3) 접점신호 : C 접점(COM, NO, NC), Dry Contact
· 사용 온·습도 -20℃~50℃, ≤Rh95%
· 치수(mm) 337Wx170Dx275H (3회로)
· 중량(kg) 5.8
탐지부
모델 EA-100P/N
· SENSOR TYPE 접촉연소식
· 방폭구조 내압 방폭형 (EX d ⅡB T6)
· 전선규격 VCTF 0.75㎟×3C (1m)
· 출력 4~20mA (0~100%LEL) 3WIRE 출력
· 사용 온·습도 -20℃~ 50℃, ≤Rh95%)
· 치수(mm) 137Wx110Dx73H
· 중량(g) 520