탑가스코리아 주식회사

Copyright © 2025 www.www.topgaskorea.com.
All Rights Reserved.
사이트 내 전체검색

제품소개

가스산업 안전분야의 제품과 기술의 21세기 대한민국 대표기업

DB-63N_DC24V형

방폭형, 분리형 제품으로 탐지부는 1종, 2종 폭발위험 지역에 사용할 수 있으며 4~20mA 표준전류 신호로 수신부에서 폭발위험 지역의 가스누설을 모니터링 할 수 있는 DC24V 전용 제품입니다. 수신부는 슬림형으로 설치공간이 제한된 곳에 사용 가능합니다.

첨부파일

본문

702f7e52a86322d2b0b548b65a083028_1737443329_9277.jpg
 

모델안내
D B - 6 3 N
가스누설경보기(Detector) 디자인 TYPE
(슬림형)
- 공업용 1회로 0 : 예비전원 없음
1 : 예비전원 내장
3 : DC형
P : LPG 용
N : LNG 용
수신부
모델 DB-63N
· 형식 DC24V. 분리형, 공업용, 확산식, 즉시경보형, 접촉연소식, 확산식, LNG용, 방폭형
· 전원 24Vdc
· 적용가스 액화천연가스(LNG)
· 경보농도 1차 : 15%LEL, 2차 : 25%LEL(21~50%LEL 설정가능)
· 소비전력 2.9W
· 검지범위 0~100%LEL
· DISPLAY 3 DIGIT FND & LED DISPLAY (ICON)
· 복귀방식 수동
· 경보출력 1) 전압신호 : 평상시 5Vdc , 경보시 DC12Vdc
2) 전류신호 : 4~20mA (0~100%LEL)
3) 접점신호 : C 접점(COM, NO, NC), Dry Contact
* 1차, 2차 경보선택 출력 설정가능
· 사용 온·습도 -20℃~50℃, ≤Rh95%
· 치수(mm) 128Wx65Dx185H
· 중량(kg) 0.44
탐지부
모델 EA-100P/N
· SENSOR TYPE 접촉연소식
· 방폭구조 내압 방폭형 (EX d ⅡB T6)
· 전선규격  VCTF 0.75㎟×3C (1m)
· 출력 4~20mA (0~100%LEL) 3WIRE 출력
· 사용 온·습도 -20℃~ 50℃, ≤Rh95%
· 치수(mm) 137Wx110Dx73H
· 중량(g) 520